Beregning af flow til varmtvandsbeholder

28. august 2014 af nahojnesnej (Slettet) - Niveau: Universitet/Videregående

Hej Jeg er energiteknolog studerende.

Har har fået givet en opgave, hvor jeg skal beregne, om flowet til varmtvandsbeholderen fra varmeveksleren er stort nok.

Oplysninger:

Ønsket temperatur i beholder : 55 grader

Beholderens effekt : 18 KW

Flow gennem beholder : 0,5 M3/h

Beholders størrelse : 300 L

På forhånd tak


Brugbart svar (0)

Svar #1
29. august 2014 af hesch (Slettet)

Der kommer ikke flow fra varmeveksleren til beholderen. Det er to forskellige kredsløb.

Der er formodentligt brugsvand i beholderen ( ikke radiatorvand ), eftersom den rummer 300 L.

Koldt brugsvand kan du antage er 6º varmt, så du skal opvarme 0,5m3/h vand fra 6º til 55º.

Energien til opvarmning af 0,5m3 vand: 

E = 500000cm3 * 4,2 J/(K*cm3) * ( 55 - 6 )K      ( Enheden kommer ud i Joule )

Effekten:  P = E/tid = E / 3600 s                      ( Enhed: Watt )

Den krævede effekt skal være mindre end 18 kW.

I praksis tages det i betragtning, at der fx ikke styrtebades i døgndrift. Men der står ikke i dine oplysninger, hvad det varme vand benyttes til.

PS:  Dine enheder som  M3 og  KW er forkerte. De skal være  m3 og kW.