Beregning af flow til varmtvandsbeholder
Hej Jeg er energiteknolog studerende.
Har har fået givet en opgave, hvor jeg skal beregne, om flowet til varmtvandsbeholderen fra varmeveksleren er stort nok.
Oplysninger:
Ønsket temperatur i beholder : 55 grader
Beholderens effekt : 18 KW
Flow gennem beholder : 0,5 M3/h
Beholders størrelse : 300 L
På forhånd tak
Svar #1
29. august 2014 af hesch (Slettet)
Der kommer ikke flow fra varmeveksleren til beholderen. Det er to forskellige kredsløb.
Der er formodentligt brugsvand i beholderen ( ikke radiatorvand ), eftersom den rummer 300 L.
Koldt brugsvand kan du antage er 6º varmt, så du skal opvarme 0,5m3/h vand fra 6º til 55º.
Energien til opvarmning af 0,5m3 vand:
E = 500000cm3 * 4,2 J/(K*cm3) * ( 55 - 6 )K ( Enheden kommer ud i Joule )
Effekten: P = E/tid = E / 3600 s ( Enhed: Watt )
Den krævede effekt skal være mindre end 18 kW.
I praksis tages det i betragtning, at der fx ikke styrtebades i døgndrift. Men der står ikke i dine oplysninger, hvad det varme vand benyttes til.
PS: Dine enheder som M3 og KW er forkerte. De skal være m3 og kW.