Hej, er ved at lave en case hvor der skal dimensioneres en indgangssikring, samt en lastadskiller for at beskytte en lavvoltstavle. Der er noget som jeg på nuværende er lidt forvirret over, nemlig hvorfor dimensioneres en lavvoltssikring ikke på samme grundlag som eksempelvis en maksimalafbryder, hvor Ib= It fuldlaststrøm.
Jeg syntes at forstå vores lære som at lavvoltsikringen skal dimensioneres ud fra den aktuelle belastningsstrøm, hvilket jeg ikke syntes giver mening, men måske nogen kan give en forklaring.
Svar #1
30. marts 2015 af hesch (Slettet)
#0: Jeg forstår ikke helt dit spørgsmål, men prøver alligevel at sætte nogle ting på plads:
En lavvoltstavle har jo egentligt ikke noget nævneværdigt egetforbrug (effektoptagelse). Den distribuerer blot effekt til motorer, varmelegemer, osv. Derfor giver det ingen mening, ved en sikring, at beskytte tavlen mod en overskridelse i tavlens egetforbrug. 98% af tavlens totalforbrug skyldes netop forbruget fra motorer, osv., men de er beskyttet i tavlen ved fx motorværn. Derimod kan man beskytte tavlen i tilfælde af en kortslutning i tavlen, men det har mere med kortslutningsstrøm end effektforbrug at gøre.
Ud fra denne betragtning ses, at der er forskel på belastningsbeskyttelse og kortslutningsbeskyttelse, med deraf følgende forskel i dimensioneringsmetode for sikringer.
Ideen bag denne betragtning er, at kun een beskyttelsesforanstaltning må aktiveres i en fejlsituation: Beskyttelsesforanstaltninger skal være seperative ( i videst muligt omfang ).
Svar #3
30. marts 2015 af 110975 (Slettet)
En lastadskiller er en lastafbryder, og dermed går jeg ud fra at en sikringlastadskiller er en sammenbygning af en afbryderfunktion, samt en kortslutningsbeskyttelse?
Svar #4
30. marts 2015 af hesch (Slettet)
Der er jo forskel på en "adskiller" og en "afbryder":
En adskiller er en ret simpel og billig kontakt, der kan være sluttet eller brudt. Men den kan ikke afbryde en strøm (den brænder i hvert fald af eller eksploderer).
På fx transformerstationer/koblingsstationer hvor man har brug for at bryde en strøm, kan man så have en mobil afbryder (der er dyr). Man udfører så:
1: parallelkobler afbryderen med en lukket adskiller
2: Lukker afbryderen.
3: Bryder adskilleren (der er her ingen effektmæssige konsekvenser, for strømmen fortsætter gennem den paralleltkoblede, lukkede afbryder).
4: Bryder afbryderen, der så må tage det effektmæssige "skrald", ved brydning af strømmen.
5: Fjerner afbryderen til anden brug (andre "skrald").
Blot for at forklare forskellen i anvendelse/betydning.