7,7 3-faset kondensatorbatteri

06. december 2014 af multo26 (Slettet) - Niveau: Universitet/Videregående

En fabrik med mange små asynkronmotorer har en gennemsnitsbelastning på 600 kVA ved cosφ=0,65. Fabrikken forsynes fra en transformer 10000/400/230V, 50Hz.

Effektfaktoren ønskes forbedret til 0,95 ved opstilling af et 3-faset kondensatorbatteri.

a) Find størrelsen af den samlede kondensatoreffekt i kvar.

b) Find kondensatorernes kapacitans i μF, hvis de tilsluttes i en stjerneforbindelse på transformerens højspændingsside.

c) Find kondensatorernes kapacitans i μF, hvis de tilsluttes i trekantforbindelse på transformerens lavspændingsside.

Hvordan gør man det?

Vh.


Brugbart svar (1)

Svar #1
06. december 2014 af hesch (Slettet)

S =  600 kVA = ( P + jQ )  

Beregn P og Q65  (ved cosφ = 0,65)

Beregn Q95   ( ved cosφ = 0,95 )

a)  Kondensator batteriet skal forbruge den negative reaktive effekt = Q95 - Q65

b+c)  QC = UC2 / XCpr. kondensator.  ( ~ betyder konjugeret ).  XC = 1 / jωC. 


Svar #2
20. december 2014 af multo26 (Slettet)

Er (P plus jQ) det samme som √(P² plus Q²) ??


Brugbart svar (0)

Svar #3
20. december 2014 af hesch (Slettet)

#2:  Nej, P er den aktive effekt.

Q er den reaktive effekt, der her ved induktiv last er fasedrejet +90º. Derfor har den på kompleksr form værdien +jQ.


Brugbart svar (0)

Svar #4
20. december 2014 af hesch (Slettet)

#3:  PS: 

P + jQ = S   (den tilsyneladende komplekse effekt).

√(P² plus Q²) = abs(S).    (Du har "tabt" vinklen).