Eksempel: et varmeanlæg med mængde måler og en fremløbstemperatur og en returløbstemperat.

Hvad er formlen for hvis man har en mængde måler (m3) og en gennemsnitsafkøling (40 gr.c.) og vil have energi forbrug i KWh ?

Brugbart svar (0)

Svar #1
20. marts 2018 af Sveppalyf (Slettet)

Er det ikke bare

E = ρ*V*cp*ΔT


Brugbart svar (0)

Svar #2
20. marts 2018 af mathon

         \small 1=2.\bar77...\cdot 10^{-7}\; \tfrac{kWh}{J}


Brugbart svar (0)

Svar #3
20. marts 2018 af Eksperimentalfysikeren

#1 Hvis ρ er massefylden, V er det rumfang vand, der er målt, cp er den specifikke varmekapacitet og ΔT afkølingen, så er det rigtigt.