PRAKTIS: Tørring af trykluft ???
Jeg har en køleenhed med en oplyst kølekapacitet på 700 kCal/h.
Jeg ønsker at bruge den til at TØRRE trykluft med, men er i tvivl om, hvor meget den egentlig kan tørre luften.
Kompressoren til trykluften kan kontinuerligt levere op til 1500 ltr/min ved 7 bar.
Kan det ved en given fugtighed (rel. eller nominel ???) af den omgivende luft (det kompressoren suger ind) tegnes en sammenhæng mellem forbruget af trykluft og den tørring, som kan opnåes med denne køleenhed.
Jeg kan godt selv foretage beregningerne og evt. bygge et Excel-ark hertil, men jeg har svært ved at finde ud af hvilke formler og beregninger der egentlig skal foretages.
Gode ideer modtages meget gerne !
Svar #1
30. januar 2013 af hesch (Slettet)
Det "balanceregnskab" du skal lave, er at beregne hvor meget damp din køler kan fortætte, svarende til en fortætningsvarme på ( 700 kCal/h )
Når du komprimerer luft bliver den varm, og køleren bevirker at dampen i den komprimerede luft kondenserer. Ved 7 bar og mættet vanddamp er temperaturen 165 C, ( Se vedhæftede damptabel ). Hvis man sætter kølerens temperatur til 86 C, vil mættet vanddamps tryk være 0,06 bar, og man vil derfor opnå en teoretisk relativ luftfugtighed på:
0,06 bar / 7 bar * 100% = 8,6%
Med i regnestykket skal så, at luften også bliver nedkølet fra xxx C til 86 C, som der også skal bruges kalorier på ( benyt luftens varmefylde ).
Den sammenhæng du efterlyser fremkommer ved, at når forbruget af trykluft bliver for stort, kan køleren ikke følge med, og vil stige i temperatur. Benyt nu damptabellen til at se hvad det den øgede temperatur svarer til i mættet vanddamps tryk.
Ment som en ide, har faktisk ikke forstand på kompressorlufttørring. :)