Hej jeg skal op til folkeskolens afgangseksamen i fysik imorgen og jeg har lidt problemer med nogle spørgsmål til vekselspænding:
Hvad sker der med periodetiden og frekvensen når hastigheden på en generator sættes i vejret?
Hvad betyder belastningen for spænding og frekvens?
På forhånd tak
Svar #1
06. juni 2013 af mathon
...du mener formodentlig øget rotorhastighed...
omløbstiden T formindskes
frekvensen f = 1/T øges, da T mindskes.
Øget belastning betyder større strømstyrke og dermed øget selvinduktion i produktionsspolerne på elværket, hvorfor det bliver mere energikrævende at drive rotor rundt med samme periode.
Svar #2
06. juni 2013 af hesch (Slettet)
#0:
For en synkrongenerator er frekvensen proportional med omrejningstallet/hastigheden. Periodetiden = 1 / frekvens, er altså omvendt proportional med omdrejningtallet/hastigheden.
Ved øget ohmsk belastning ( målt i Watt ) vil den aktive strøm vokse, og det bliver sværere at dreje generatoren, der derfor vil have tendens til at gå ned i omdrejningstal ( lavere frekvens ). Grundet den større strøm, vil spændingsfaldet over generatorens indre modstand/reaktans vokse, og den ydre spænding vil derfor falde ( ligesom for et batteri ).
Det skal dog nævnes, at generatorens reaktans bliver mindre, når frekvensen mindskes.