Andre fag
Excel
Hej.
Jeg er ved at skrive bachelor projekt som maskinmester og i den forbindelse er jeg ved at opstille et regneark til udregning af k-værdier til varme transmissionsberegninger, men jeg kan simpelthen ikke få det til at give det samme som på min lommeregner.
Håber der er en som er skarp i microsoft excel som kan hjælpe.
Formel ser således ud og har vedhæftet regnearket hvor jeg selv har prøvet det er formelen nederst på arket
Svar #1
06. marts 2014 af christinacomaco (Slettet)
Aner ikke hvad din udregning går ud på :-), men jeg kan se at du i starten af formlen har skrevet =SUM(PI)
Hvis det er π ( altså 3,14.....), så skal du i stedet skrive: =PI()
så din formel kommer til at se således ud:
=PI()/((1/(C22*C27))+((LN(C27/C26)))/((2*C24))+((1/C21*C26)))
Svar #2
06. marts 2014 af christinacomaco (Slettet)
Har vedhæftet rettet ark her
Svar #3
06. marts 2014 af kalle09 (Slettet)
Det løste mit problem. Mange tak for hjælpen.
Mvh. Kasper