Fysik

Kiptænding med 2 tryk

27. oktober kl. 22:53 af Alrighty - Niveau: C-niveau

Grøn er jord, orange er fase, blå er nul, gul er tryk og rød er mellemledning

Jeg er lidt usikker på, hvor tryk skal være i den anden øverste klemme i kiprelæet. Derudover, hvordan kan det være, at de to tryk kun går til klemmen i lampestedet, hvorefter det kun er fasen der går til gruppeafbryderen? Skal trykledningerne ikke bevæge sig helt til tilbage til gruppetavlen? Derudover, skal der ikke være en faseledning til hver af afbryderne?


Brugbart svar (0)

Svar #1
28. oktober kl. 04:59 af PeterValberg

Du skal have en faseleder i hver afbryder...
Kipledningen (trykledningen) fra afbryderen skal ikke monteres i lampestedet,
men direkte tilbage til kiprelæet (for at kunne aktivere denne).
(Du samler de to kipledninnger i en samlemuffe i PL-dåsen)
Tændledningen trækkes fra kiprelæet til M1 i lampestedet

- - -

mvh.

Peter Valberg


Brugbart svar (0)

Svar #2
28. oktober kl. 05:07 af PeterValberg

- - -

mvh.

Peter Valberg

Vedhæftet fil:Unavngivet.png

Svar #3
30. oktober kl. 13:38 af Alrighty

Hvilken klemme i afbryderne skal kipledning sættes i? I p klemmen, den frie klemme eller klemmerne i bunden af afbryderen?

Dvs. at jeg skal samle de 2 kipledninger i en samlemuffe og så sætte en tredje kipledning i samlemuffen der trækkes til kiprelæet?